Цитата Сообщение от Dinax Посмотреть сообщение
Шаблон модуля дискретного ввода МВ110-32ДН не работает на ПР205 если считывать битовую маску двумя регистрами 99 и 100 в две целочисленные переменные. Если же считывать битовую маску как последовательность двух регистров с 99 в переменную типа DWORD то все начинает работать. Прошивка модуля V2.0. О данной проблеме также написал в ОВЕН. Так как нигде в документации не указано что нужно считывать 99 регистр с количеством регистров 2, а не каждый по отдельности...
в любой документации на модуль указано что битовая маска это 32 разрядный тип данных, проблем в эксплуатации больше если читать переменную частями, чем выбрать нужный тип данных