Показано с 1 по 10 из 18

Тема: ПЛК + Delta VFD Modbus ASCII

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #12

    По умолчанию

    вот так:

    000029 15:14:04.930 3a :
    000030 15:14:04.930 30 0
    000031 15:14:04.930 31 1
    000032 15:14:04.930 30 0
    000033 15:14:04.930 33 3
    000034 15:14:04.930 30 0
    000035 15:14:04.930 30 0
    000036 15:14:04.930 30 0
    000037 15:14:04.930 32 2
    000038 15:14:04.945 30 0
    000039 15:14:04.945 30 0
    000040 15:14:04.945 30 0
    000041 15:14:04.945 31 1
    000042 15:14:04.945 46 F
    000043 15:14:04.945 39 9
    000044 15:14:04.945 0d .
    000045 15:14:04.945 0a .
    000046 15:14:04.945 98 � - здесь должно быть четыре символа ":010", тогда бы ответ и контроллер и меня устроил бы.
    000047 15:14:04.945 33 3
    000048 15:14:04.945 30 0
    000049 15:14:04.961 32 2
    000050 15:14:04.961 30 0
    000051 15:14:04.961 35 5
    000052 15:14:04.961 30 0
    000053 15:14:04.961 30 0
    000054 15:14:04.961 46 F
    000055 15:14:04.961 35 0d 5.
    000056 15:14:04.961 0a .

    при этом
    000029 - 000045 запрос контроллера к частотнику.
    000046 - 000056 ответ частотника контроллеру.

    Линия RS-485 прослушивается через отдельный преобразователь. При этом, если частотник опрашивается не ПЛК, то ответ от него точно такой, какой и требуется.
    Последний раз редактировалось Доренский Алексей; 16.09.2010 в 04:22.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •