Здравствуйте.
Прочитал много тем на данном форуме, но так и не нашел аналогичной ситуации.
Сервер OWEN OPC не видит прибор ТРМ-202. Прибор присоединен через AC4.
В OPC добавлял устройство ТРМ202 из библиотеки.
Конфигуратор прекрасно его видит.
Пробовал менять на приборе протокол modbus rtu, modbus ascii, просто не видит его ни в какую.
Адрес 8, по умолчание, кол-во бит 8, четности нет.
В настройках OPC ставил стоп биты и 1 и 2 (вроде написано что в приборе жестко прописано 2), не помогает.
Где-то на форуме читал что экран провода НЕ надо к земле AC4 присоединять, пробовал и так и так.
Подключал/отключал резистор 120ом на AC4.
Может он настолько старый что там протокол ОВЕН прошит намертво и он не хочет работать по modbus?
Конфигуратор пишет версию V03.0002.
Ставил еще какие-то левые программки для опроса устройств по modbus, тоже не определяют его.
Что делать? Как решить проблему? Куда смотреть на предмет понимания где причина такого поведения?
Ошибки в логе.
Конфигурация "test_TRM-202" загружена
Сервер запущен
Порт открыт device: COM-4 port: COM4
Старт опроса устройства device: COM-4.ТРМ202 port: COM4, size: 0, data:[]
device: COM-4.ТРМ202 port: Tx Tx, size: 8, data:[08 03 00 05 00 06 D5 50 ]
Нет ответа от устройства device: COM-4.ТРМ202 port: Rx Rx, size: 0, data:[]
....
device: COM-4.ТРМ202 port: Tx Tx, size: 8, data:[08 03 00 05 00 06 D5 50 ]
Останов сервера...
Нет ответа от устройства device: COM-4.ТРМ202 port: Rx Rx, size: 0, data:[]
Порт закрыт device: COM-4 port: COM4
Сервер остановлен