Показано с 1 по 10 из 28

Тема: Запись переменной

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от pahotnyh Посмотреть сообщение
    А генератор на блинк на сколько точен?
    И что как лучше: ФБ на ST или макрос на ФБ с точки зрения оптимизации работы и памяти?
    На блинк, будет время уходить, на ПР вообще не точные часы, а с блинком ещё хуже.

    Как по мне, то работать со временем, с расчётами на ST намного лучше. Большой минус пока один, нельзя использовать энергонезависимые прямо в ФБ.
    Надеюсь допилят.
    По памяти, даже сравнивая последние 2 проекта, разница в 1% ПЗУ, на ST больше, как раз из-за вывода переменных за пределы ФБ.