Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Контроль связи с ПЛК

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию Контроль связи с ПЛК

    Добрый день!

    возник вопрос в реализации контроля связи от верхнего уровня с контроллером
    посредством контроля бита "Heart Beat": верхний уровень сбрасывает этот бит в 0, контроллер восстанавливает его значение в 1. Если бит не сбрасывался в нулевое состояние по заданному времени, контроллер включает выход, что приводит к перезапуску GSM-модема.

    я прикреплю 2 проекта (ПЛК110 М02):
    1.проект Новый ПЛК - это рабочий проект (там много всего "намазано", но не суть). В нём реализация почему-то не работает. Вынес её в отдельную функцию GSM_REBOOT
    2.прокт Тест - это просто тестовый проект, в котором только этот алгоритм и реализован. И тут всё работает
    всё перепроверил, вроде всё сходиться
    или я не могу найти ошибку или в чём может быть проблема?
    Вложения Вложения

Похожие темы

  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.12.2018, 13:09
  2. Контроль связи по RS-485 ПР-200 с ПЧВ
    от сергей тверь в разделе Программируемые реле
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 19.09.2018, 20:40
  3. Контроль потери связи с плк
    от werg в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 26.10.2014, 22:27
  4. контроль связи с ПЛК-100 в мастерскада
    от lomtik в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 08.12.2012, 16:26
  5. Контроль связи с приборами
    от KIA в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 31.07.2009, 11:54

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •