Тема: Проблема связи ПЛК200 и ПЧ по RS-485

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александра Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, подниму тему. Возникла точно такая же проблема при работе уже с четырьмя такими частотниками. Запись в каналы идёт про тригерным переменным, в прошлый раз помогло, в этот раз нет. И точно так же стоит только удалить 1000й регистр, всё начинает работать. Может ли кто подсказать причина какая ещё может быть?
    Если у вас проблемы с частотниками, то скорее всего дело в помехах, которые они создают при работе. Чем мощнее частотники, тем сильнее помехи.
    Для связи надо использовать витую пару с экраном, экран заземлять с одной стороны перед входом в ПЛК,
    на краях линии RS485 ставить резисторы 120 Ом.
    Прокладывать сигнальные линии в экране, как можно дальше от силовых. А так же, желательно ставить фильтры по питанию ПЛК и модулей.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 14.10.2024 в 14:43.

Похожие темы

  1. Проблема с RS-485 на ПЛК200
    от Pavel_L в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.04.2022, 11:50
  2. проблема связи
    от markinmo в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 15.01.2010, 18:48
  3. проблема связи с ас2-м
    от amurblag в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 17.12.2009, 07:54
  4. Проблема связи с ПЛК-150
    от Борисов Дмитрий в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.04.2009, 18:26
  5. Проблема связи ПК-ПЛК 150
    от botanik в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.04.2009, 18:11

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •