Показано с 1 по 10 из 130

Тема: Очень сложная проблема с Плк200 и МВ210-101

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dubslot Посмотреть сообщение
    Схема.png
    Печь заземлена на PE1, слаботочные экранированные провода заземлены на PE2.
    МВ201.png



    Какой номинал конденсатора? можно попробовать.


    Пока осциллограф не доступен, вероятней всего помеха идёт от спирали нагревателя на термопару, если термопару убрать на приличное расстояние от спирали, помехи не будет., но тут этого не сделать(спирали расположены по всему периметру печи)
    Причиной помех является фазовое способ регулирования симсторов.
    Последний раз редактировалось IVM; 04.07.2024 в 11:37.

Похожие темы

  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.08.2024, 16:24
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.12.2023, 16:59
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.09.2022, 10:11
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.12.2021, 20:37
  5. Автоматизация теплицы, сложная
    от Mos-r в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 18.07.2012, 11:19

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •