Вопрос: для настройки контроллера в режиме Modbus TCP Slave используем ФБ MB_TcpSlave из библиотеки OwenCommunication.
Первый Modbus TCP клиент успешно опрашивает контроллер, но вот второй не может установить с ним соединение.
Если отключаем первый клиент, то второй успешно подключается и опрашивает ПЛК.
В чем может быть проблема?

Ответ: по умолчанию ФБ MB_TcpSlave может обрабатывать только одно клиентское подключение.
Чтобы увеличить максимальное число одновременно обрабатываемых клиентов - в менеджере библиотек выберите библиотеку OwenCommunication, найдите узел Settings и задайте параметру g_c_usiMaxCountClients нужное значение (в диапазоне 1...16).