Цитата Сообщение от vvsluv Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста с такой проблемой:
Из кодесис 2.3 с помощью мс4д считываю параметр типа word, в котором первые два бита отвечают за включение и выключение нагревателя 1 и 2 соответственно.
В мс4д добавлено две кнопки
Как сделать так, что бы определенная кнопка отвечала за конкретный бит в этом параметре? Пока что получается так, что при включении 1 кнопки выключается 2 и наоборот.
Просто, например, в СП310 можно выбрать конкретный бит, а в мс4д так можно? Или как это реализовать?
В поддержке писали, что лучше создавать кнопки без фиксации с обратной связью
Но я не понимаю как это реализовать..
Самый простым вариантом будет сделать по две кнопки (без фиксации) на каждый нагреватель - одна подаёт команду на включение, вторая - на отключение. А ПЛК сделать управление по типу RS-триггера
В MS нужно будет написать небольшую программку, которая упаковывает биты в слово.
Почитайте здесь (вам нужна "Программа 2" в конце)