последовательность формирования устройств
Добрый день, уважаемые коллеги! Столкнулись со следующей проблемой: в codesys'e в конфигурации ПЛК при формировании опроса Owen Master были расставлены следующие устройства в соответствующей последовательности и адресами: ТРМ(8), ТРМ(16), МДВВ(24), ТРМ(32), ТРМ(40). При этом ответ от ТРМ(16) сбрасывал последующий ответ от МДВВ в 0 !... Ситуация нормализовалась при перестановки VLDD в начало опроса! Вопрос следующий: существуют ли какие-либо определенные рекомендации по последовательности формирования устройств в OWEN Master