ну на электроприводе мы имеем дело с одним общим рядом клемм, куда выводятся из нутра привода провода от концевиков, от моментных выключателей, от термистора перегрева и т.д.
и схема управления изначально была сделана на 220В, с пром реле для сигнализации в контроллер, но теперь принято решение выкинуть реле сигнализации, а вся схема управления приводом осталась на 220.
Поэтому на клеммах будет рядом и 220 и низкое от модуля. Переделать всю схему управления на 24В крайне затруднительно, из-за большого объёма проектных изменений.
и я никак не пойму - какой уровень напряжения в цепи COM-DI?
в мануале пишут только про
Максимальный входной ток дискретного входа - 0,07 А
и
Сопротивление контакта (ключа) и соединительных проводов, подключаемых к дискретному входу, не более 100 Ом
что по закону Ома даёт 7 Вольт в максимуме
но что-то очень странное напряжение - не из стандартного ряда