Сообщение от
InfantFinite
2. Приобретали устройство в замен ПР200, был интересен цветной экран и все вот это вот с ним идущее. ПР200 на данный момент управляет тремя преобразователями частоты по ModBus RTU, работает идеально, сбоев нет. Витая пара без экрана, согласующих резисторов не стоит, длина линии в районе 20 метров. Перенесли алгоритм работы в ПР205, проверили в кабинетных условиях при малой длине линии - все норм. Поставили на объект - до запуска первого ПЧ все работает, данные о состоянии ПЧ отображаются корректно (линия связи та же, по которой работал и ПР200). После запуска - связь отваливается, в режиме отладки по некоторым битам прилетают непонятные значения. После перезагрузки устройства - все опять нормально. Погрешили на витую пару, прокинули ради теста новую, экранированную, не в лотках, изолированно от все электрических цепей. Пробовали заземлять экран с одного конца, с двух, ни с одного - результат тот же. Вернули ПР200. В следующий тест попробуем с двух концов поставить резисторы по 120 Ом, но опять таки, и без них все работало отлично, что довольно таки странно. Может нужно сделать что-то специфичное в данном случае?