Добрый день!
Решил посмотреть форму выходного сигнала с портов RS-485 ПЛК210-01 и так удивился, что прямо слов нет.
Выход А1, В1 соединен резистором 120 Ом, дальше не куда не идет.
Измерения делал дифференциальным пробником на осциллографе.
Измерительное оборудование исправное.
1. Если программная подтяжка резисторами к питанию и земле выключена, то совсем грустно. "1" соответствует +0.2В, "0" соответствует -4В. ЭТО ЧТО ТАКОЕ ??? ГДЕ ЖЕ ДИФФЕРЦИАЛЬНЫЙ ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ ??? Какой чип преобразователя интерфейса стоит на выходе ПЛК210 ?
2. Если программная подтяжка резисторами включена, то тоже не особо получается: "1" = 1В, "0" = -4В.
3. Без нагрузочного резистора 120 Ом с включенной подтяжкой: "1" = 5В, 0" = -5В. Но при отсутствии сигнала в линии всегда "1", т.е. 5Вольт. Грузишь выход на резистор 120 Ом, то сразу как пункте 2.
Как это вообще может быть ??? И как с таким сигналом, который на грани работать ???
И какие номиналы подтягивающих резисторов в ПЛК210 ? Как они были рассчитаны ?