    Добрый день!
    Решил посмотреть форму выходного сигнала с портов RS-485 ПЛК210-01 и так удивился, что прямо слов нет.
    Выход А1, В1 соединен резистором 120 Ом, дальше не куда не идет.
    Измерения делал дифференциальным пробником на осциллографе.
    Измерительное оборудование исправное.

    1. Если программная подтяжка резисторами к питанию и земле выключена, то совсем грустно. "1" соответствует +0.2В, "0" соответствует -4В. ЭТО ЧТО ТАКОЕ ??? ГДЕ ЖЕ ДИФФЕРЦИАЛЬНЫЙ ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ ??? Какой чип преобразователя интерфейса стоит на выходе ПЛК210 ?
    2. Если программная подтяжка резисторами включена, то тоже не особо получается: "1" = 1В, "0" = -4В.
    3. Без нагрузочного резистора 120 Ом с включенной подтяжкой: "1" = 5В, 0" = -5В. Но при отсутствии сигнала в линии всегда "1", т.е. 5Вольт. Грузишь выход на резистор 120 Ом, то сразу как пункте 2.

    Как это вообще может быть ??? И как с таким сигналом, который на грани работать ???
    И какие номиналы подтягивающих резисторов в ПЛК210 ? Как они были рассчитаны ?
    Последний раз редактировалось vatruh77; 09.08.2023 в 10:37.

Похожие темы

  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 04.12.2022, 21:16
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.03.2022, 13:59
  3. Уровни архивов
    от oleg1821 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.06.2018, 15:26
  4. МПР51 уровни программирования
    от GandjA в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.08.2013, 22:08
  5. 250 сигналов в один ПЛК
    от arcman в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.04.2011, 02:06

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •