Здравствуйте!

У ПР200 есть "неприятность". Если зайти в Системное меню — то всё, экраны Статуса или Аварий (к ним переход по переменной) ты не получишь никогда, пока из Системного меню не выйдешь. Вот ответ вашей техподдержки:

Из системного меню можно выйти длительным нажатием ESC. Отключить вход в системное меню не получится, даже программированием перехода на другой экран кнопкой ALT. Если так сделать, то в первую очередь откроется системное меню, потому что задержка перехода на экран больше, чем задержка перехода в системное меню. Можно сказать, что функция перехода на другой экран через ALT не реализована.
В теории, можно поставить обозначение, что авария присутствует на F2 - красный светодиод, чтобы пользователь видел, что с прибором что-то не так.
Итого, мы теперь никогда не узнаем про Аварию в этом случае, пока не удержим Esc, или не перезагрузим прибор.
И как тогда защитится от "умных" пользователей, которые войдут в Системное меню и не выйдут обратно?

Мне кажется, это достаточно серьезный баг(фича), требующий(-ая) решения.