Цитата Сообщение от Stasstar Посмотреть сообщение
Макрос залил, но что-то не так, прошу помочь. Программирую включение реле в 09.00 и выключение в 21.00, при тесте, при изменении времени - все верно, в 21.00 отключается, но при переходе суток в 00.01 опять включается снова и работает так до 21.00 опять. Что не так сделал?
Хотел добавить!
Особо не вникал, насколько понимаю, для правильной работы макроса(как задумано) переменные "Режим" и "Режим работы" должны быть одной и той же переменной, а не разными, как у Вас!