Цитата Сообщение от Alisad Посмотреть сообщение
Данный проект на версии 3.5.14.3 внедрил уже больше 10 раз, такую ошибку увидел впервые и так совпало что из старой партии это СПК была последняя, по началу думал что проблема в slave устройстве, но работает корректно при подключении к другому щиту и к ПК через rs-485. На счет прошивки подумаю, грешу еще на переходник RS485-COM который идет в комплекте с СПК, но пока не проверял.
Тогда, возможно, проблема на уровне компоновки щита?
Например, на линию связи действут помеха (эта основная причина для ошибки CRC).
Если вы именно в этот же щит поставили "новую" СПК и ошибки не было - то, возможно, из-за того, что в новой аппаратной ревизии могли улучшить помехоустойчивость для RS-485.