    Добрый день!
    Немного экспериментировал. Переменные в панели это просто регистры MODBUS и не пишутся в энергонезависимую память.
    В ходе выяснилось что если пропало питание и например отсоединить RS485, после подать питание, то ПЛК чудесным образом переменную MODBUS не скидывает в ноль. Переменная не RETAIN.
    Не чудесным образом, а в ПЛК переменные в слейве энергонезависимые.
    Вы даже ответы похоже не читаете. В предыдущем посте это уже написано, 2 дня назад.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 16.12.2022 в 15:48.