Я подключаю так:
- 2 (+) контакт ПД-100 к "+24В" ТРМ1,
- 1 (-) контакт ПД-100 к "Вход Х-2" ТРМ1,
- между "Вход Х-2" и "Вход Х-3" ТРМ1 - резистор, номинал которого указан в документации на прибор в главе "3.2.2.3. Подключение датчиков, имеющих унифицированный выходной сигнал тока или напряжения", где написано:
"...при подключении датчиков постоянного тока необходимо использовать входящее в комплектацию нагрузочное сопротивление Rн=50,000±0,025 ом".
В коробке прибора ищите пакетик с двумя резисторами 50 Ом.