Наша диспетчерская состоит из 28 объектов (ЦТП, ИТП) в каждом из которых формируется архивные данные для рапорта (20 переменных по каждому объекту)
Данные формируются ежесуточно, однако двухдневные данные не сохраняются в отчетной ведомости, как показано выше на рисунке, некоторые данные остаются в отчете, а некоторые стираются.

Master Scada 3.2

С проблемой разобрался.
Дело было в увеличении уставки объема на объект (мб.) "Архив - Ограничения" по умолчанию стояло 30, увеличил до 300, так же увеличил длительность 1.jpg

Хотя в текущем состоянии "объем (мб)" показывает намного меньше моей уставки по умолчанию (30мб)