Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
Во первых вы не написали какие адреса у ваших приборов, надеюсь все разные?
Естественно.

Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
Во вторых, соединять приборы звездой нельзя, подключение только последовательное, с резисторами 120 Ом в начале и конце линии.
Последовательно, терминальный резистор ставился. Правда, его наличие ни на что не влияет.

Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
В третьих, провода должны быть витая пара с экраном, заземлённым с одной стороны у входа в Мастер (кстати не написали, кто Мастер).
Мастер - север СКАДА, к нему кабель экранированный идет, но эти три прибора находятся на расстоянии друг от друга 10-20 см. Соединял как экранированным проводом, так и витой парой - разницы нет, результат тот же.

Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
В четвёртых, наводки от частотника влияют и на провода входов модуля дискретных входов, провода тоже в экран или металлич. гофру( экран, гофру заземлить у входа в МВВ).
Странные какие-то наводки - с одним овеном все работает великолепно, а с двумя - уже наводки. Сдается мне, дело не в них...

Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
На входах обязательно поставить фильтры, хотя бы программные.
Как программный фильтр поможет в том, что прибор перестает опрашиваться?

Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
Провода провести как можно дальше от частотника и силовых кабелей. Запитать блоки от другой фазы, или поставить фильтры по питанию.
Проще частотник на другой порт rs-485 перекинуть. Но мне интересен сам факт подобного глюка и способ его решения. Если есть.