  1. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    Записывать значения в модуль МВУ можно не только по времени, но и по команде, т.е. модуль вызывается только в случае когда нужно внести изменения в состояние выходных элементов.
    Или хотя бы увеличте время. Думаю 50ms -это слишком часто.
    1 вариант предпочтительнее.
    Если ставить 100-200мс то при нажатии кнопок можно сделать полтора шага в комнату до включения света, что не есть приемлимо, автоматически дергаюсь нажать еще раз но при этом свет успевает включится, поэтому 50мс поставил. На "глаз" это не мешает работать МДВВ20-40 и в тоже время более шустрая реакция.

    Как переключить МВУ8 на работу по команде? -)
    В Конфигураторе ПЛК есть "Preset singl register (0x06) и "Write bytes (0x71)".
    Третий параметр: "Write multiple registers (0x10)" - установлен сейчас.
    Спасибо
    Последний раз редактировалось l33tit; 28.03.2010 в 13:16.