Цитата Сообщение от ve46 Посмотреть сообщение
Здравствуйте, прибор КТР-121.220.02.20 занижает показания по каналу температуры прямой воды примерно на 8 градусов. Работает с датчиком pt100. Коррекция на 8 градусов через меню "сдвиг" позволяет отстроить начало и конец диапазона, но при этом середина уходит на 5 градусов. Существует ли возможность калибровки канала, те возможность изменения начала, конца диапазона, и его линейности? Или такое поведение прибора является неисправностью?
Здравствуйте!
Параметр Сдвиг (Меню-Настройки-Входы) распространяется на весь диапазон измерения Т'изм=Тизм+Сдвиг.
Необходимо проверить датчик. Измерьте его выходное сопротивление мультиметром и сравните с НСХ. Для проверки исправности входа контроллера, подключите к нему сопротивление номинал, которого вы знаете и в Системном меню посмотрите, какое сопротивление считывается со входа. Чтобы перейти в системно меню удерживайте ALT 6 сек, затем выберите Входы - Аналоговые - Состояние).