Нет, мастером будет именно ПЛК150, на шине еще 4 ПЛК150 и ПР - они слейвы. Их у меня физически нет для тестирования modbus обмена использую МВА8. Здесь я просто демонстрирую проблему с библиотекой Modbus.lib. Я не понимаю, или я упускаю какое-то действие (например очистки буфера), либо с библиотекой какая-то проблема. Неужели это нормально, если ответ пришел вне периода тайм аута, то следующий вызов этого ФБ в библиотеке будет некорректным. Все показано на скриншотах. Дело не в неправильно подобранном периоде тайм аута. Он намеренно выставлен низким, дело в том как обмен рушится, если один из ответов пришел поздно. Если это так и работает, то я просил бы поделиться опытом, как с этим работать, если это зависит только от программиста.