две вещи, с которыми сталкивался.
1. для некоторых приборов требуется ID даже если опрос идет через Modbus TCP (например ПЛК100 этим страдает), хотя другой прибор это поле может игнорировать, так как работа по IP адресу идет
2. Для некоторых приборов требуется менять Идентификатор транзакции - попадался какой-то прибор, который не принимал значение 0 в Идентификаторе, причем в упор не принимал и не хотел отвечать
TIA ваш портал другие устройства опрашивает через данный Gate ?