  1. #2
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Посмотрел ваш пример:
    1 адреса МВА назначают через 16 см. РЭ(у вас 2 и 3)
    2 Last adres- номер опрашиваемого вданный момент адреса прибора(опрос идет быстро -отображение может запаздывать)
    3 Таймауе 50ms- много. Поставьте 5-10.
    4 Используйте для устойчивой работы МВА8 не шаблон, а Universal Modbus Device
    Последний раз редактировалось Илья Кареткин; 06.12.2010 в 09:30.