Показано с 1 по 10 из 18

Тема: для управления насосами

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #13
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    Все зависит от того как вы это реализуете.
    начнем с начала,представте что вы не ремонтник а разработчик.определите для себя цель,затем средства,если цена вопроса вас устраивает(цена оборудования ,затраты на изучение ,реализацию) и это оправдано с точки зрения экономики(экономия-затраты>0),то дерзайте ,если нет меняйте цель,и снова считайте.когда окончательно определитесь с целью,тогда поговорим о реализации,потому как вариантов много и выбор должны сделать вы.
    и при этом вы должны знать достоинства и недостатки всех вариантов,что бы выбор ваш был осознанный.а что бы понять уровень вашей подготовки ответе на простой вопрос-что дает использование частотного преобразователя с технической и экономической точки зрения,это не праздное любопытство ,а способ понять на каком уровне давать вам советы.а то может купить готовый контроллер насосных станций "прамер-720" и не мучиться.На всякий случай http://www.1nasos.ru/pages/irtysh3.html. Судя по вашим вопросам "а отключать как второй насос???" лучше купить готовый взамен сгоревшего.
    По мне так лучше управлять двумя двигателям от одного частотника ,если позволит мощность ЧП.Тогда первый двигатель работает всегда(по сигналу с датчика давления) ,а второй подключается к этому же частотнику ,когда частота достигнет 90%предельной (нужно контролировать частоту Чп с анал.выхода),а выключается второй двигатель,как пример,когда частота будет в два раза меньше мах.Эту границу можно определить по характеристики частота -производительность.Можно попробовать по такому способу второй насос без ЧП включать,должно получиться.Продумайте возможность использования второго насоса в замен первого (на случай его поломки),т.е по его алгоритму,путем перекоммутации .иначе второй (ведомый)насос не будет работать, в варианте с одним частотником это решается проще.
    Последний раз редактировалось rovki; 17.02.2010 в 17:29.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •