Добрый день!
Есть такая проблема, в проекте данные приходят через протокол OPC UA с opc сервера kepserverex 5. И некоторые из данных, которые во времени почти всегда имеют постоянное значение (заряд ибп = 100%, статус работа ИБП = true) не инициализируются при запуске проекта и имеют статус кодом BadWaitingInitialData. Переменные, которые постоянно обновляются (токи, напряжение) инициализируются нормально.
Но когда происходит изменение этих параметров в opc сервере (заряд ибп = 99%, статус работа ИБП = false), это случается когда ИБП самотестируется и меняет режим работы на тест и переходит на батареи, данные сразу инициализируются в скаде и корректно отображаются на мнемосхеме.
Кто-то сталкивался с такой проблемой?