    Цитата Сообщение от кубанец Посмотреть сообщение
    ПЕРВОЕ ВЛОЖЕНИЕ НА МВА8 ВТОРОЕ НА ПАНЕЛЬ, ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА РАЗОБРАТЬСЯ С РЕГИСТРАМИ
    Вопрос, на какой скорости подключаетесь к МВА8? Конфигуратор по умолчанию работает на скорости 9200, а панель на 115200.
    Вообще в описании на МВА8 есть таблица №6 стр. 49, с адресами регистров, для каждого из 8 входов свои. Например для входа 1 регистры с 0 по 5, а для 8 с 42 по 47. Для данного проекта используйте регистр 1, 6, 12, итд.
    Последний раз редактировалось as1lexa; 21.01.2010 в 16:00.