Поэкспериментировал и пришел к следующему заключению:
Если у вас используются датчики разных типов (и термосопротивления, особенно высокоомные, и датчики с токовым выходом), то для того, чтобы избежать взаимного влияния, датчики с токовым выходом надо питать отдельным внешним источником напряжения.
Схему https://owen.ru/uploads/95/datchik_t...4_..20ma_2.pdf с использованием внутреннего источника ПЛК я не проверял - не было случая. Она, наверное, нормально работает при использовании только токовых датчиков. Но при использовании датчиков разных типов может выдавать сюрпризы.
Подключив внешний источник питания для токового датчика, надо обязательно убрать связь между нулем внутреннего источника и общим проводом АЦП (AI-R). В противном случае влияние может оказаться еще хуже, чем с питанием от внутреннего.