Цитата Сообщение от arelavv Посмотреть сообщение
Petera , благодарствую за помощь, с экономил мне несколько дней работы, ну тогда еще вопрос, а как обнулить значения в регистрах по мере надобности кнопкой?
Заранее благодарен Валерий
Назначаем кнопке бит управления, например PSB256, действие при нажатии - ВКЛ.

В макрос, перед вычислением расхода, добавляем строчки

if (GetPSBStatus(256)) { // получить состояние кнопки
a = 0;
Y = TRUE; // для того, чтобы досрочно "обнулить" энергонезависимое значение"
ResetPSB(256); // сбросить бит управления кнопки
}

Захват-1.png

Только будет не совсем обнуление, а фактически сброс будет до текущего значения QF1/3600