Доброго времени суток.
Имеем СПК110 м01, модуль МВ210-101 и несколько преобразователей давления ПД100 ДИ на 1,0 мПа. (4...20 мА)
Всё работает исправно, пока один умник случайно не перемкнул контакты на ПД100 (не спрашивайте как и зачем, сам в шоке). После этого сразу же на МВ210 все светодиоды замигали оранжевым, в СПК отображается ошибка "показания выше максимально допустимых". Подключаю МВ210 через конфигуратор и правда, показания огромные.
1. Сразу грешу на ПД100 - проверяю на ТРМ - все датчики исправны и показания корректны.
2. Делаю откат к заводским настройкам МВ через конфигуратор и сервисную кнопку. Единственное что изменилось - теперь светодиод на МВ210 красный и ошибка "обрыв датчика"
3. На всякий случай заменили БП, через который запитывался ПД100.

Я так понимаю угробили модуль МВ210-101?