Пользователь
здесь две задачи.первая обнаружение -что два выхода "хотят" установится в положение "on" -это один элемент "и", и вторая задача -это блокирование
двух заказанных выходов ( это еще два элемента"и" )-первым элементом
элементом "и" через инверсию.ух,давно не приходилось описывать принц.схему словами.т.е ,какие бы комбинации входных сигналов не происходили,по тем или иным причинам, которые бы могли привести к одновременному включению двух заказанных выходов программно эти ситуации выявляются и блокируют(не включают) оба выхода и сигнализируют об этом.Таким образом анализ ведется не входов ,а выходов.Лучше заблокировать
выходы и известить об этом ,чем потом менять какое- нибудь реверсивное твердотельное реле (по причине К.З.) по цене 2-3 раза дороже чем ПР110.
Последний раз редактировалось rovki; 14.01.2010 в 14:23.