Продолжаем....
Итак, заходим в облако. Нажимаем Администрирование (гаечный ключ), нажимаем добавить прибор. Выбираем тип прибора "Мх210", вбиваем туда зав. номер модуля и пароль (да, не забудьте установить на прибор пароль через конфигуратор, там есть кнопка "пароль").
Прибор добавлен, ждём 5-10 минут, пока облако получит конфигурацию с устройства, если по прошествию этого времени вы наблюдаете какие-либо параметры, поздравляем, пол дела сделано. Должно получится примерно так
Безымянный.png
Вы уже видите каждый бит отдельным параметром и его состояние (это состояние вашего входа, т.е. наличие того или другого сигнала).
Заходим в настройки прибора дальше что вы делаете:
- если Вам нужно выдавать событие по сигналу, то заходим в настройки прибора, настройка событий, добавить событие, Выражение - изменить, и там ставите параметр.бит = 1, настраиваете оповещение - вуаля, событие готово.
- если надо получать .excel только с параметрами входов, заходите в "настройка параметров" и убираете нафиг все галочки, кроме состояний входов. Всё, облако будет опрашивать только состояния входов, потом когда надо, выгружаете данные и анализируете.
Надеюсь помог