Прошло некоторое время, имеется переписка с ТП ОВЕНа, однако ТРМ500 продолжает иметь некорректную работу.

Чтож, более подробно...

Вопрос в ТП:
Имеется ТРМ500, датчик с ЧЭ Pt100, 3-проводное подключение.
В термошкафу установлены вентилятор для конвекции и 2 воздушных ТЭНа, управление ТЭНами через ТТР.
Паразитного потока воздуха на датчик нет.

Режим работы нужен в диапазоне 38-40 градусов цельсия. Уставка 38.5
При настройке ТРМ в авторежиме получены: П=30.61, И=2991, Д=299.1
Автонастройка закончена успешно.
Тестовый многочасовой прогон показал температуру в рамках 38-38.5 градуса.
При корректировке показаний температуры (чтобы привести к единому виду с отдельным термометром) ТРМ не смог удержать 38.5 градусов – температура начала превышаться.
Повторная автонастройка все привела в норму.

После остывания оборудования (ночь, температура в помещении не менялась), и повторного включения
выявлено аномальное поведение – уставка превышена в 2 раза, при чем ТРМ адекватно отображала температуру, уставку.
Индикаторы превышения верхнего порога и аварии горели, однако ТРМ продолжал выдавать 100% мощности на ТТР (индикатор работа).
Пришлось все отключить…
Повторная автонастройка из остывшего состояния – теперь температура начала регулярно превышать уставку на 0.3 градуса. Ждем остывания оборудования за ночь…

Вопрос – что с ТРМ? Почему возникает такая странная работа, тем более связанная с таким превышением температуры? Куда копать?

Овет ТП:
Тут всего 2 возможных причины:
1) кто-то случайно перевёл прибор в режим ручного управления, где было задано выдавать 100% мощности;
2) рядом с прибором установлено силовое оборудование, и ТРМ500 ловит наводки и работает неправильно.

Вопрос в ТП:
Спасибо за ответ, тем не менее ситуация после ряда действий такая:

Ручной режим не применялся-фактор исключаем
Помехи…. – под большим сомнением. Тем не менее придется осциллограф подключить хотя-бы к питающей сети.

Вот что замечено:
Делаем сброс ТРМ500 к заводским настройкам. Заново все настраиваем под наши железки. Включаем автоопределение коэффициентов ПИД (параметр АНР).
Минут через 30-40 автонастройка завершена успешно.
НЕ выключаем питание ТРМ500 – все работает отлично. Глаза на разбег от уставки в 0.3 градуса закрываем, пускай уже не критично.
НЕ выключаем питание ТРМ500 – раскачиваем температуру в термошкафу-ТРМ реагирует адекватно.

ВЫКЛЮЧАЕМ питание ТРМ (перед этим по парамертам пробегаемся – записываем настройки). Включаем питание ТРМ (проверяем опять настройки – никаких изменений нет) – все… ТРМ начинает
перерегулировать.

Выглядит так – достигаем уставки, ТТР работать перестает. Через 2-3 минуты ТРМ начинает дергать ТТР в течение секунд 10-20 (несколько импульсов на включение ТТР). Естественно температура поднимается.
Естественно температура уже превышает уставку. Опять через 2-3 минуты несколько импульсов на ТТР – и так медленно и верно температура превышает верхний предел. Включаются светодиоды tвыше и СИГ на ТРМ, то есть как бы ТРМ адекватно реагирует, но продолжает планомерно понемногу включать ТТР…

Впечатление – а не битая-ли у контроллера память в ТРМ500? Ситуация повторяемая 100% несколько раз. Поэтому помехи под большим вопросом.

Китайский рекс C100, подключенный временно для проверки, тем не менее с задачей справляется.

Как вариант СЦ ОВЕНа примет на проверку ТРМ500 (приобретен около месяца назад)?

Ответ ТП:
Какая у Вас максимально возможная температура в системе, которую Вам нужно поддерживать? Уставку автонастройки надо поставить порядка 80% от максимально возможной температуры. Например, если Вам надо поддерживать 500 градусов, поставьте уставку =500*0,8=400 градусов и проведите автонастройку заново.


Чего-то начинаю звереть - в 1 обращении указано было про диапазон....

Вопрос в ТП:
Добрался до термошкафа и ТРМ500. Конечно же мануалы для ТРМ500 были все изучены, но тем не менее, спасибо за очередной ответ.
К сожалению положительного результата нет.

Температура должна поддерживаться в диапазоне 38-40 градусов (40 максимум – далее микроорганизмы сварятся).
Выбираем середину +39 градусов (по шкале Цельсия). Значит для АНР выставляемся на 31.2 градуса (80% от 39)?
После успешной автонастройки имеем повторную ситуацию с перерегулировкой…..
При уставке 39 градусов, ТТР перестала включаться на 40.8 градуса. Через 3 минуты на температуре 41.1 градуса, ТРМ500
начал импульсами включать ТТР. Температура продолжает расти…. На 42.3 градуса, через очередной 3-минутный цикл, ТРМ500 опять
импульсами включает ТТР…


Ответ пока что жду. И к обществености вопрос - чего не так с этим ТРМ500?