спасибо!
по вашей задаче. насколько я понял вам из двух мест нужно менять уставку. с панели и еще откуда-то из пр200. так?
уставка хранится только в пр200.
проблема как записать в панель уставку в панель по включению?
попробуйте следующее, сделайте одну переменную только чтение, вторую запись/чтение.
читаете из слейва и сравниваете с тем что хранится во флеше. если разное, то принимаете волевое решение что делать дальше - или в слейв пишем то что лежит в мастере, или наоборот. я не знаю вашей задачи.
чтобы на 146% развязать коллизии приема и передачи, я делаю в мастере два одинаковых слейва на одном порту и управляю битом "включить опрос" по очереди.
например так.