Цитата Сообщение от Саша Едигарев Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Меня не оставляет идея управлять ТТР с боковым управлением 4-20 мА используя один прибор ТРМ-1 и разветвитель токового сигнала ТРП-1-4-1
Нагрузка токового реле <= 400 ом, нагрузка ТРП-1-4-1 на каждый канал <= 750 ом, в этом случае канал не будет перегружен. И наверное все будет работать. Хотел узнать Ваше мнение.
Добрый день. При всём уважении, смысл вопроса непонятен.
Во первых: Зачем разветвлять сигнал?
Во вторых: Что Вы собираетесь греть?
ТТР с управлением 4-20мА гораздо дороже и нужны там, где уж шибко точно нужно держать температуру.
Если например котёл, то смысла не вижу.
Ну а в третьих: Если речь о ТРМ 500(заголовок темы), то у неё нет выхода 4-20мА. А если речь о ТРМ1, то П регулятор это не ПИД. И тратить на него дорогое ТТР тоже особого смысла нет.
С уважением.