Цитата Сообщение от Sergey_Byk Посмотреть сообщение
В старых модулях МВ110-8А была возможность считывать по модбасу значения ацп всех каналов с адреса 0х0100 одним запросом. В новых моделях этого нет. Зачем убрали? Или я что-то упустил в документации?
Здравствуйте, Sergey_Byk.

В новом модуле МВ210-101 тоже есть такая возможность. Читайте одним запросом регистры 0xFA0 (4000 dec) - 0xFB7 (4023 dec). В этом диапазоне значения со всех входов в формате float32.

В регистрах 4002, 4005, 4008, 4011, 4014, 4017, 4020, 4023 содержится время измерения по каждому каналу. В таблице эти регистры сейчас не указаны. Задача такая перед техническими писателями уже поставлена, обязательно добавим.