Здравствуйте, Sergey_Byk.
В новом модуле МВ210-101 тоже есть такая возможность. Читайте одним запросом регистры 0xFA0 (4000 dec) - 0xFB7 (4023 dec). В этом диапазоне значения со всех входов в формате float32.
В регистрах 4002, 4005, 4008, 4011, 4014, 4017, 4020, 4023 содержится время измерения по каждому каналу. В таблице эти регистры сейчас не указаны. Задача такая перед техническими писателями уже поставлена, обязательно добавим.





Ответить с цитированием