Показано с 1 по 10 из 5258

Тема: ПР200

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Значения на 30% больше это уже в логике? В свойствах канала в меню прибора тоже на 30% больше, проверялось с помощью какого источника?
    Смотрю только по системным окнам ПР200, границы на все AI установлены 0...1000, одинаково. Ток подаю от источника тока и сравниваю показания в каналах. В логике уже как следствие. Конечно могу скорректировать выходной результат установкой другой системной границы этого AI, но это уже нечестная подгонка. Поведение такое, будто у измерительного резистора увеличилось сопротивление, померяю. Кстати, отсутствие передачи величин границ в системные переменные вызывает перманентное страдание и усложнение программы созданием в ней собственных переменных рабочих границ, но с другой стороны это дает возможность подгонять сигнал системными границами, о чём раньше и не думалось. С неправильными показаниями с АI сталкивался и ранее, даже у новых ПР200, всегда в большую сторону.
    Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 24.12.2018 в 10:45.

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •