Ни какое оно не дробное! Говорю Вам - оно всегда целое!
Фиолетово, пока не возникнет задача точного измерения интервалов времени,
Вот, например таймер TON с паузой
Фактически используется количество циклов от старта или от паузы и длительность одного цикла
Захват-1.png
Захват-2.png
На выходе ЕТ время от старта таймера в мс, дискретность - время цикла, например 1 или 2 или 5 мс ну или сколько там будет по факту
Точность отработки времени +- время одного цикла, проверял на интервалах времени в несколько часов.
На каждое событие паузы вносит погрешность времени всего в один цикл, не более.
На бликах и счетчиках таймер с паузой с такой точностью сделать нельзя.
ЗЫ
При этом макрос, который у меня измеряет dT(float) показывает ВСЕГДА целые числа, с нулями после точки! Вывожу на дисплей как хх.ххх