Цитата Сообщение от nordth Посмотреть сообщение
Все таки никак не могу победить этот модем ПМ01-220. Отправляет нестабильно смс могут прийти, а могут нет. Напомню, используется блок sl отправка на несколько номеров. Текстовая строка дается. Массив номеров дан. Импульс на sendgroup отправляется по событиям, по которым должна быть смс.
Блоки sr и sl и т. д. соединены правильно, были бы неправильно ничего бы не отправлялось вообще.

В чем может быть проблема? Подозреваю минимальное и максимльное время цикла самого ПЛК.
Какие величины должны стоять минимальное и максимальное? Может быть модему времени цикла ПЛК не хватает просто?

С минимальным игрался ставил и 10 и 5 толку ноль, как была нестабильность так и есть. А вот максимальное не трогал до сегодняшноего дня, сегодня не выдержал и поставил 3000 ms посмотрим.

Какие соображения еще могут быть?
минцикл должен быть не меньше 10мс, максцикл вообще ни причем