Цитата Сообщение от Evlord Посмотреть сообщение
сделал развязку по портам следующим образом: в слейве сделал 2 порта TCP, одному назначил порт 502 (по умолчанию), второму - 512. вроде работает. данные идут в OPC и в панель... или как-то иначе делается?
значения с модуля присваются программно в регистры слейва Modbus TCP
На счет портов в слейве. Если оба TCP то по другому никак.
Не знаю конструкцию Вашего оборудования, но если ПЛК и панель в одном шкафу, то я бы панель подключил по RS232. (В слейве порты TCP и RS232)