Цитата Сообщение от Рамон74 Посмотреть сообщение
Перепрошил. Скорее всего неверно указывал пароль 3его уровня. Однако "дребезг" не совсем исчез. Сейчас щелкает один раз в минуту или две. Щелкает по разному. Бывает один раз в 30 секунд, в минуту, две. Заново перепрошил, загрузил пустую программу. Далее загружаю новую программу с тем же лог элементом ИЛИ. Так же щелкает
Да, полностью его устранить не получается, мы сократили до возможного минимума "дребезг", но он все равно остается. Попробуйте на выход ФБ использовать другой DO, бывало и такое, что на другом выходе "дребезга" меньше. Данная проблема присутствует на всех ПЛК-100, под каждой средой исполнения. Нужно понимать, что это влияет на физический износ DO.
Я бы рекомендовал Вам присмотреться к ПЛК-110.ТЛ, с этим ПЛК подобных проблем нет, и функционал контроллера намного больше, но он подороже.