Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
Если шлюз стоит удаленно и работает совместно с модулями, то смотрите настройки самого шлюза, и на панели у вас что за девайс прописан, адресацию на модулях сделайте кратным 8 пригодится на будущее.
в настройках шлюза прописан опрос модулей по указанным адресам 1, 17 и 33 в случае обращения на него мастера сети modbus tcp (панель ОВЕН). с модулей ввода опрос идёт нормально. на модуль вывода сигнал также приходит, но панель выводит ошибку соединения при обращении панели к модулю по modbus tcp. опрос модуля вывода панелью через шлюз идёт с интервалом в 1 секунду через элемент Функциональная область, как опрос и других модулей через шлюз