Код типа датчика должен быть 05, а не 04. -потом на сайте ОВЕНа нашел, что за датчик
Сегодня буду пробовать, объект удаленный (у нас 2 ночи)
1. Плохой контакт от линии связи датчик-прибор. Прозвоните линию, для того чтобы исключить обрывы. -от датчика до пульта (и ТРМ1 в нем) ~2 м., был момент когда ТРМ1 показал [ - -], проводок жилы коротил на корпус головки датчика
2. Ошибка в настройке ТРМ1, сброс на заводские настройки должен был помочь. После сброса, измените только код датчика и проверьте показания. -попробуем
3. Возможно, перепутали полярность линии. В данном случае у Вас на приборе должны отображаться данные, но при нагреве тем-ра не растет, а падает.- перекидывали жилы, ТРМка показывала температуру с минусом.