Показано с 1 по 10 из 13

Тема: ПЛК110-60М (старый). Как работать с прерываниями?

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию ПЛК110-60М (старый). Как работать с прерываниями?

    Всем доброго времени суток.
    Возникла необходимость в применении высокочастного таймера. Теорию почитал (и не один раз). Сделал проект, а прерываний по таймеру не происходит (это я сужу по тому, что переменные мои не обрабатываются). Ок, делаю просто сверхлёгкий проектик, в котором при прерывании таймера каждые 5 мс реал переменная увеличивается. Т.е. в глобальных переменных я должен видеть постоянно растущую переменную, чего не происходит.
    Прошу тех, кто работал с этим таймером, ну либо у кого будут светлые мысли, подсказать, что делаю не так. Проект (простой который, чисто на пощупать таймер) и инфа от ПЛК во вложении. И да, тестил на живом контроллере. Кстати, шрифт имени POU прерывания таймера при первом подключении к ПЛК сменяет цвет с чёрного на серый (не знаю, что это могло бы значить)). Чувствую, что ларчик просто открывается, но пока не понял, как.

    Решение: для корректной работы прерываний на старых контроллерах необходимо использовать прошивку 2.10.9 - http://www.owen.ru/catalog/codesys_v2/13294651
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Сергей Лысов; 07.09.2017 в 17:20.

Похожие темы

  1. Отсутствует перемычка на ПЛК110-220.30.Р-М (старый)
    от Спорягин Кирилл в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.04.2017, 14:41
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.08.2016, 14:19
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.07.2016, 12:57
  4. как работать с сокетами ТСР на плк110
    от tishininoff в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.03.2016, 12:13