Показано с 1 по 10 из 5258

Тема: ПР200

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #11
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,453

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alesandro Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Пишу программу для ПР200 впервые. Помогите примером, как сделать, чтобы аналоговый сигнал (4-20мА) от ТРМ1 поданный на аналоговый вход ПР200, передать на аналоговый выход ПР200 с последующей передачей на модуль МВ110-8А. Сигнал от ТРМ1 в программе для ПР200 используется для управления нагревателем. В "Руководстве пользователя" для ПР200 сказано, что на аналоговый выход ПР200 подаётся сигнал float от 0 до 1. 0 - 4мА, 1-20мА. Как получить float 0-1? Поискал по форуму конкретики не нашёл. Возможно не правильно сформулировал запрос.
    По трансляции аналогового сигнала со входа на выход всё правильно, нижняя граница измерения - "0", верхняя граница измерения - "1", останется вход с выходом соединить!

    Трансляция.PNG
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 28.06.2017 в 21:21.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.