    Цитата Сообщение от Project M Посмотреть сообщение
    температура прыгает в пределах 1-го градуса.
    Если не критично время реакции на изменение показаний, попробуйте увеличить время фильтрации до 1с.
    Инерционность самого термосопротивления не позволит получать реальные показания со скоростью на порядок выше, чем раз в секунду. С применением модуля МВ110-8А уже привык к тому, что самое быстрое обновление показаний температуры при нагруженном приборе ~0,8 с.

    А что за фильтр используется в макросе? Если просто среднее значение за заданный период, то можно смело и 2с поставить.

    Ещё идея: использовать для отображения и для обработки сигнала 2 разных переменных. Например, для отображения - среднее значение за 5с, для обработки можете оставить 0,1с. Плюс не забываем, что флюктуации на уровне 1° - это всего лишь 0,5% для датчика, работающего в диапазоне от -50 до 150°.
    Последний раз редактировалось HappyLuckyMan; 29.05.2017 в 13:04.

Похожие темы

  1. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 404
    Последнее сообщение: 25.08.2020, 15:17
  2. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Программируемые реле
    Ответов: 401
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 19:46
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 21.02.2011, 14:16
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 20:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •