Цитата Сообщение от lunyov_i Посмотреть сообщение
Написано что кабель КС17
применяется для связи контроллера ПЛК110[М02] (порты RS-232 DEBUG и RS-232) и модема ПМ01[М01].
Между тем нарисовано что у него разъем Female а не Male. Но у модемов у всех разъем Female.
Я понимаю что опечатка с указаемем женского разъема у кабеля или так и есть?
У модема ПМ01 разъём Female, а у кабеля КС17 male. Только что проверил, на сайте очепятка