На счет Writes() я конечно погорячился, все таки я чайник в Си. Догадки были, что по аналогии с группировкой битов PSB в регистры PSB http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post113602
будет возможность группировать биты 0х/1х также в целые регистры
А вот на счет Reads(), то работает
Например
Reads(PLC, 1, MODBUS_RTU_BIT_1X, 16, 2, &PSW[256]);
биты 1х16..1х47 будут прочитаны в биты регистров PSW256, 257
1х16-->PSW256.00, 1х47-->PSW257.15
Reads(PLC, 1, MODBUS_RTU_BIT_0X, 0, 3, &PSW[256]);
биты 0х00..0х47 будут прочитаны в биты регистров PSW256, 257, 258
0х00-->PSW256.00 - 0х15-->PSW256.15
0х16-->PSW257.00 - 0х17-->PSW257.31
0х32-->PSW258.00 - 0х47-->PSW258.15
Причем, опять же по аналогии с группировкой битов PSB
Reads(PLC, 1, MODBUS_RTU_BIT_0X, {0..15}, 3, &PSW[256]) эквивалентно Reads(PLC, 1, MODBUS_RTU_BIT_0X, 0, 3, &PSW[256])
Reads(PLC, 1, MODBUS_RTU_BIT_0X, {16..31}, 3, &PSW[256]) эквивалентно Reads(PLC, 1, MODBUS_RTU_BIT_0X, 16, 3, &PSW[256])
Reads(PLC, 1, MODBUS_RTU_BIT_0X, {32..47}, 3, &PSW[256]) эквивалентно Reads(PLC, 1, MODBUS_RTU_BIT_0X, 0, 32, &PSW[256])
т.е. адрес бита в команде берется наименьшим, кратным 16




Ответить с цитированием