Показано с 1 по 9 из 9

Тема: плк-150: 4-20ма и термпосопротивление

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию плк-150: 4-20ма и термпосопротивление

    добрый день!

    на объекте столкнулись с проблемой: на плк150-220.и-м подключены 4 дискретных входа, аналоговый вход 4-20ма (ai1, по 2-хпроводной схеме с внешним источником питания БП-04Б.Д2.24) от датчика давления и темросопротивление дтс125-50м (ai2). при включенном датчике давления показания температуры (измеряется температура в помещении) хаотически скачут на 5-7 градусов.

    промежуточные этапы попыток решения (ушло две недели) пропущу, в итоге пришли к такому тесту:
    от контроллера отключены все дискреты и Rs485 - оставлены только Ai1 (давление 4-20ма) и Ai2 (температура). программа - только опрос входов. датчик давления специально демонтирован с трубопровода (для исключения возможных помех). показания температуры - скачут.

    следующий этап: вместо датчика температуры непосредственно на вход контроллера за ножки, без соединительных проводов, подключено сопротивление 50 ом. показания температуры - скачут.

    для исключения влияния эл. сети - эксперимент с подключением контроллера и блока питания (бп-04б.д2.24, питание датчика давления) от инвертора 220v в автомобиле (инвертор мощностью 70W подключен от прикуривателя, т.е. никакой электросети нет и в помине, наводок от электроборудования тоже - машина стояла, что называется, в поле). показания температуры - скачут.

    отсоединяем один из проводов (плюс контроллера) в цепи 4-20 ма датчика давления - показания температуры скачут. как только отсоединяем второй провод в цепи 4-20ма - показания температуры застывают как вкопанные на правильном значении. подсоединение любого из проводов - плюса или минуса - блока питания сразу приводит к хаотическим скачкам температуры.

    подключали другой блок питания (agp-24-1) - всё то же самое.
    подключали другой контроллер (тоже плк150-220.и-м) - всё то же самое.

    во всех описанных вариантах сигнал 4-20ма от датчика давления контроллер принимает абсолютно правильно - проблема только с температурой.

    ещё любопытно то, что при питании контроллера от инвертора и питании контроллера от сети броски температуры и её "среднее" отличались на 5 - 7 градусов. при питании от источника бесперебойного питания появлялся третий вариант "средней" температуры, только скачки имели меньшую амплитуду. при замене блока питания бп-04б.д2.24 на геолинковский "agp-24-1" появлялось четвертое "среднее" с ещё меньшей амплитудой, превышающей всё же 1*c. притом все эти 4 варианта имели мало общего с реальной температурой, отличаясь от неё на 10 - 20*с, причем в разных вариантах подключения питания температура была как выше, так и ниже реальной...

    честно говоря, уже не знаем что и думать...
    кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
    Последний раз редактировалось dani1978; 31.05.2009 в 01:39.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •